一、冷藏库单位制冷负荷:

一般冷却物冷藏间(0℃~-2℃):制冷设备负荷=75.7大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;

250吨以下冷库(-15℃~-18℃):制冷设备负荷=70.5大卡/吨;机器负荷=60大卡/吨;

500T~1000T冷藏库(-18℃) :制冷设备负荷=45.6大卡/吨;机器负荷=40大卡/吨;

1500~3500T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=35大卡/吨;机器负荷=28大卡/吨;

4500~9000T多层库(-18℃) :制冷设备负荷=28大卡/吨; 机器负荷=21大卡/吨。


二、冷藏库每吨货需用冷却面积:

250吨以下冷库配管=0.90~1.2平方/吨;

500~1000吨配管=0.70~0.95平方/吨;

1000~3000吨配管=0.60~0.90平方/吨;

1500~3500多层库=0.55~0.68平方/吨。


三、冷库库内净面积与配管表面积之比:

速冻=1:10~1:11;

冷却=1:4.2~1:4.8;

储藏:

100平方以下 =1:1.0~1:1.1;

100~200平方=1:1.0~1:1.05;

200平方以上 =1:0.72~1:0.95;

以上摘自《制冷设计手册》,注意:先决条件是冷库建筑需是按规范建造,不是拆烂糊工程。


四、冷藏冷库匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=75W/m3计算:

1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

3、 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);

5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。


五、冷冻冷库匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=70W/m3计算:

1、 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。


六、冷库加工间匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=110W/m3计算:

1、 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;

2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0 冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);

3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10℃蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0℃蒸发温度计算。

以上计算为参考值,计算按冷库负荷计算表。


七、活动冷藏库:

一般活动冷藏库的高度在2.5米左右,维护结构以聚氨脂发泡保温板做成。隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右,每取温差7-8℃隔热材料的厚度为25mm, 得经验公式£=(t1-t2)/(8℃)×25×10-3 ( m )。

对于容积在2000m3左右的高温冷藏库,其冷负荷以每立方米配150w冷量即可。

如果是保温性质的冷库则按照100w/m3。冻结物冷藏库按照每立方米150-250w 计算,冻结间按照300w/m3计算。

注:小型冷库取蕞大值,大型冷库取小值。

A: 在小型冷库中一般使用风冷式冷凝器与水冷式冷凝器,冷库内使用冷风机。一般风冷式冷凝器的迎面风速取v=1.5-2.5m/s,热流通量为250kcal/㎡(传热系数20~30kcal/㎡.h.℃,△t=10~15℃)。

B: 库高2.5~3m,对库温在-5℃~5℃的冷库冷风机组蒸发面积与库房面积之比为2:1~4 :1, 蒸发器冷风机组的热流通量为100~150kcal/h.㎡.,(传热系数k 取10,温差取10时每平米冷风机组配80~120m3的风量)。

C: 在库温-15℃冻结物冷藏库以每立方米冷负荷配250kcal/h,风速取0.25~0.3m/s, 冷风机组蒸发面积与库房面积之比为 1 :1~1.8 :1。 冷凝器热负荷是蒸发器冷负荷的1.5倍(冷凝器负荷系数)。

体积为240m3,按照每立方容积给100kal/h的冷负荷,那么该冷库的冷负荷为24000kcal/h.

该库冷例如: 库体占地面积为80m2, 高度为3m ,温度要求在5℃~-5℃,配冷冻机组标准制冷量为30000kcal/h, 冷凝器热负荷为37200 kcal/h,采用72(21600w/ 台)平米的风冷式冷凝器两只风量6000m3×4,冷库容风机组原来配置为两只80平米的冷风机组,后为增加制冷量采用4只80平米冷风机组。 计算风冷冷凝器冷却面积时,直接用冷却设备负荷/250=冷凝器冷却面积。